Éste evento es del huracán Irene y de la central nuclear de Calvert Cliffs (USA).
En principio no tienen que haber problemas, pero que sepáis, que por lo menos una docena de centrales nucleares estuvieron involucradas en el camino del huracán Irene...
Lo que pasa que esas cosas nunca se cuentan...
NRC Informe: Explosión del transformador cerca del edificio de la turbina en la planta nuclear de Maryland 29 de agosto 2011 a las 24:06 Información sobre prueba de notificación de 29 de agosto 2011, la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU.:
Fondo: Calvert Cliffs
Región: 1 Estado: MD
Fecha del evento: 08/27/2011
Hora del evento: 23:02 [EDT]
Fecha de Última actualización: 08/28/2011
Clase de emergencia: CASO INSOLITO
10 CFR Sección:
50.72 (a) (1) (i) - emergencia declarada
50.72 (b) (2) (iv) (B) - RPS ACTUACIÓN - Crítico
[...]
Texto del evento
CASO INSOLITO - TRANSFORMADOR explosión cerca de edificio de la turbina
"En 2248 el 27.08.2011, la Unidad 1 del reactor experimentó un disparo automático debido a la pérdida de carga. Este viaje se produjo debido a una fase a corto en la salida principal generador de un transformador que resultó de un gran sector de la construcción de revestimientos de la turbina ha desatado en los fuertes vientos del huracán Irene y que afectan el transformador. Este impacto provocó una explosión (por poco tiempo hasta que el viaje de quitar el poder de la zona de impacto) que se reunió de emergencia la acción criterios de declaración de alto nivel AU6.2.2, "la explosión no previstos en la zona protegida que resulta en daños visibles en las estructuras permanentes o equipo." El evento inusual fue declarado en 2302, 08.27.2011. Seguimiento de la investigación se determinó que no dio el fuego de la explosión.
"Tras el viaje, procedimiento de urgencia, EOP-0," Acciones de viaje inmediatamente posterior "se llevó a cabo. Todas las funciones de seguridad se cumplieron durante la EOP-0 indica una respuesta del reactor viaje sin complicaciones, lo que permite la transición a la EOP-1, "disparo del reactor," en 2300, 27.08.2011. Durante la ejecución del EOP-1, se observó que N. º 14 de Contención enfriador de aire había dejado de correr, al igual que # 21 y # 24 enfriadores de Contención de Aire en la Unidad 2. Esto fue investigado y se determinó que habían dejado de funcionar debido a una caída de tensión instantánea que se habían producido en el sistema de distribución del sitio durante la fase de fase del evento corto. Esta caída de tensión de corta duración causada controlador de los enfriadores de aire de contención "a abandonar y asegurarlos. Que se reinició sin problemas.
"En 2400, 27/08/2011, numerosas alarmas en la DG 1A comenzó a ser recibido. Estas fueron investigadas y se descubrió que el agua estaba entrometiéndose por la Dirección General de los tubos de escape que resulta en una tierra de CC. En base a estas indicaciones de la Dirección General 1A fue declarado inoperable y especificaciones técnicas apropiadas en práctica. "
NRC Report: Transformer “explosion” near turbine building at Maryland nuke plant « ENENEWS.COM